山东华信变压器股份有限公司
办公室:0635-6367888
销售部:0635-6367999
张经理:15069599099
李经理:13906351919
邮 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市经济开发区泰山路261号
揭阳变压器厂介绍揭阳变压器的基本原理及结构
1、 基本结构:揭阳变压器是由一次绕组和二次绕组以及铁芯构成。变换交流的揭阳变压器称为揭阳变压器。 2、 揭阳变压器的类型:根据一次绕组可分为单匝式和多匝式:根据铁芯的数目可分为单铁芯式和多铁芯式;根据安装方式可分为穿墙式、支柱式和套管式;根据使用场所可分为户外式和户内式。3、 揭阳变压器铭牌标志:揭阳变压器铭牌上应标有等级、一、二次、准确度、二次绕组输出容量、安装方式、绝缘方式所以,选用时应按说明书和铭牌上标明的揭阳变压器型号使用。(!)型号的第一部分:L-揭阳变压器(2)型号的第二部分:A-穿墙式、B-支持式、C-瓷式、D-单匝式、F-多匝式、J-接地保护、M-母线式、Z-支柱式、Q-线圈式、R-装入式、Y-低压式。(3)型号第三部分:C-瓷绝缘的、G-改进过的、K-瓷外壳式、L-电容式、M-母线式、P-中频、S-速饱和的、Z-浇注式、W-户外式。4、 当负荷I1通过初级绕组时,在次级绕组两端有感应电动势E2,次级I2也随之产生。次级回路中接有电能表安培表等的线圈,它们的电阻及电感分别为R,X,揭阳变压器次级绕组本身也有电阻及电感R2、X2,因此次级I2滞后次级U2一个角度Φ,U2又滞后E2一个角度,感应电动势E2由磁通Φ产生并滞后Φ90°。Φ由励磁IM所产生,而揭阳变压器尚有铁芯损耗(磁滞及涡流损耗),需要IW供给,所以总的励磁为IO超前Φ一个角度,设揭阳变压器的额定变比等于1,因此I1应该由-I2急IO合成。从图上可以看出I1与-I2之间有长短之差,就是揭阳变压器的变比误差(简称比差fI),夹角δ就是揭阳变压器的相角误差(简称角差δI)。5、 揭阳变压器的串联和并联;同相两台揭阳变压器串联后,总的额定比和单台相同,每台揭阳变压器的二次负荷阻抗比单台使用时减少一半,总容量比单台揭阳变压器大了一倍。同相两台揭阳变压器并联后,总的额定比和是单台揭阳变压器的1/2,每台揭阳变压器的二次负荷阻抗比单台使用时增加了一倍。6、 目前我国生产的揭阳变压器均为减极性,当被测或在初级绕组的极性标记端为进的时候,其次级或在次级绕组的极性标记端出来,这样的接线方式称为减极性。